佳工机电网 在线工博会 我的佳工网 手机版 English
关键字  
  选择展区 >>
  论坛首页 > 智能楼宇/安防设备论坛 > 智能楼宇论坛 > 浏览贴子 新闻 会展 帮助 | 免费注册 会员登录  
主题:避雷器防护原理及避雷器简介 发布新帖 回复该帖
本贴共有0个回贴,阅读1486次
hnysfl
[出售]避雷器防护原理及避雷器简介
在现代防雷技术中,避雷器(又称SPD、防雷器或浪涌保护器)占有很重要的地位,它不仅能对雷击能量进行分流,同时又对一些无法直接做等电位连接的线路进行等电位连接,而且为雷击能量建立了一个不通过设备的传导渠道。还可以对无法直接接地的电源线路通过避雷器进行接地。依据IEC现代防雷理论设计的避雷器,安装在电源或信号回路中,通过等电位连接、传导、分流、接地等现代防雷措施对设备提供保护,可以对直接雷击、感应雷击、传导雷击、静电、线路操作过电压等浪涌电压起到极好的限制或泄放作用,对设备的长期正常稳定的工作提供保障,并延长设备正常的工作寿命。
避雷器的防护原理
避雷器的构成必须含有一种非线性元件,避雷器主要由下几类元器件独立或组合构成。
1.间隙类:如空气间隙、气体放电管等
2.压敏电阻器:如氧化锌、碳化硅、钛酸锶压敏电阻器等
3.半导体浪涌抑制器件:如瞬态二极管、齐纳二极管类
4.滤波回路:如电感电容滤波回路,1/4波长带通技术。
5.熔断器:防雷熔断丝,自复保险丝等
通常,避雷器主要是通过浪涌电压产生时,非线性元件瞬时短路的方式实现防雷保护,个别避雷器则是通过对雷电波的过滤实现防雷,还有一种躲避式保护,即通过中断线路或增加线路阻抗的方式切断雷电通道实现防雷。所以SPD大致分为串联式或并联式安装的方式,完成以上一种或几种保护模式。

内部防雷产品简介
内部防雷产品从用途上大致上可分为电源避雷器、信号避雷器(包含通信、网络等)、等电位连接器等几类。
电源避雷器大致又分为以下几类:
1>间隙类:并联到线路上保护设备,多用于对直击雷的防护。
考核参数:Iimp:通流容量(10/350 us波);Up:保护水平(1.2/50 us波);Uc:额定电压等。优点是通流容量很大;缺点是反应速度慢,有续流灭弧问题。
2>压敏电阻器类:并联到线路上保护设备,多用于感应雷和传导雷的防护。
考核参数:Imax:通流容量(8/20 us波);Up:限制电压(8/20 us波);
Uc:额定电压等。优点是通流容量大,反应速度较快;缺点是损坏模式为短路模式,应加设空开等保护电器。
1> 组合类:采用几种器件串并组合方式设计生产。目前较为认同的方式是通过级联方式实现联动保护(如两级联动防雷箱)。还有组合防雷熔断丝,实现允许断电场合的躲避式保护等。
信号避雷器大致有以下几类:
2>间隙类:多用于对高频通信线路的防护。考核参数:Imax;通流容量 (8/20 us);Up:限制电压 (1.2/50 us波);对于高频通信还有 VWSR;驻波比;插入损耗等。此类 SPD 的优点是通流容量大,缺点是限制电压高,反应速度慢。
3>半导体浪涌抑制器类:用于各种信号的雷电防护,考核参数:Imax;Up;等。优点是反应速度极快,限制电压低,缺点是通流容量较小。
4> 滤波回路类:用于对高频通信的防护。尤其是采用 1/4 波长技术的产品是目前最好的高频通信避雷器之一,优点是限制电压低,通流容量大。缺点是价格较高。
5>等电位连接器,(上述SPD均为等电位连接产品),我们这里说的是无法划分到电源或信号防雷产品类别的其他避雷器,例如防地电位反击箱、等电位电子开关、等电位连接器等。同样它们也是采用上文中的防雷原理实现等电位连接。