佳工机电网 在线工博会 我的佳工网 手机版 English
关键字  
  选择展区 >>
  论坛首页 > 智能楼宇/安防设备论坛 > 智能楼宇论坛 > 浏览贴子 新闻 会展 帮助 | 免费注册 会员登录  
主题:雷击通信基站的途径 发布新帖 回复该帖
本贴共有0个回贴,阅读1559次
hnysfl
[出售]雷击通信基站的途径
雷击通信基站的途径一般有两条:一是雷电冲击波通过户外传输信息的线路和电力线侵入通信设备。由于闪电脉冲放电峰值电流大,电场强,电流随时间变化率大,且放电过程所形成的频谱范围在1Hz~100MHz之间,对传输线路都会产生强大的感应过电压和感应过电流,一旦感应过电压和感应过电流被引入通信设备内部,将产生严重的干扰甚至毁坏通信设备。二是雷击大地或接地体,引起地电位迅速上升,对通信设备产生反击,损害通信设备对地绝缘。
由于移动通信基站的天线设置大多安装在建筑物的房顶上,还有一部分安装在铁塔上,相对周围环境而言,形成十分突出的目标,从而导致雷击概率增多。通信设备损坏,耗费了大量人力财力。怎样才能有效地预防雷害,确保移动通信基站设备和工作人员的安全呢?几年来的维护经验告诉我们:必须根据每个基站的实际情况设计移动通信基站的防雷接地系统,实施基站针对性防雷
雷击的途径。
1、直击雷的防护(铁塔顶部防雷保护)
首先直击雷的防护。通常的铁塔采用传统防雷方法,其工作原理是通过避雷针一次性较大能量的放电吸引雷电流袭击避雷针本身,以其良好的接地把雷电流传导入地来保护被保护目标。然而在避雷针引雷入地的过程中,被保护范围附近的电磁场也将发生迅速的变化,由于雷电感应,机房的线路中产生感应电压和电流,对设备造成损坏。因此,传统避雷方法可以有效地保护铁塔免受直击雷摧毁,却无法减少(甚至加剧)其对基站内设备的干扰甚至破坏。另外,地电位必将发生变化,这样就会影响设备间电位不平衡,从而造成设备的损坏或形成反击。
2、感应雷防护(站内暂态过电压保护)
感应雷电对电子设备造成的危害,在基站遭受雷击的事故中,有很大一部分是因感应雷沿供电线路引入引起的,为防止这类危害的发生。经过多年试验的总结,建议在基站内采用分阶段保护措施来抑制雷电感应和系统操作引起的暂态过电压,使设备免受暂态过电压的破坏。
3、有效的连接和接地
有效的设备连接和接地。正确的连接与接地,对防止由于地面的跨步电压对设备造成的损害十分重要。所以,建议在基站内的设备连接,采用单点接地技术以防止这部分危害的发生。
另外由于基站机房是一个设备集中、线路密集的场所,交流电源线、直流电源线、接地线、信号线并存。保持隔离是雷电安全的基本原则之一。所以适当选用电源线路保护空开避雷器的响应特性有远近、软硬之分。防雷器前面应该配置过流保护空气开关或熔丝。其额定电流应小于防雷器的最大短路允许强度。如果主电路保护空开关大于防雷器的最大保险丝强度,应设避雷器分路保护空开。防雷器紧靠被保护设备安装,使被保护设备与防雷器具有相同的安全级别。在选用防雷器和设备的保护空开时,应根据防雷器的最大允许熔丝电流和线路的进线容许短路电流以及设备的负荷电流综合考虑。
此外也要适时应用因地制宜消减反击电压 :
过去我们按照防雷理论,尽量提高基站防雷系统的泄流能力,选用了100KA甚至120KA的防雷器,但是防雷效果却不尽人意,经常出现基站防雷器没有明显动作,基站设备却已经发生损坏。地电压反击是造成基站设备损坏的主要原因。当雷电流基站附近的避雷器对地泄放时,由于接地电阻的存在必然引起基站工作地的电位升高;设备一端接工作接地,无流的远端地与基站的工作接地间存在电位差。基站的单相交流负荷等设备的零线接在变压器的交流地上,当雷电流沿基站附近的避雷器对地泄放时,变压器的交流地和交流重复接地电位也会升高,产生电位差。

雷击通信基站的途径


8/13/2010 6:11:00 PM  [楼主]  回复

首页  上一页  下一页  尾页    页次:1/0页, 共0条回复,10条/页    转到: 发布新帖 回复该帖

网站简介 | 企业会员服务 | 广告服务 | 服务条款 | English | Showsbee | 会员登录  
© 1999-2024 newmaker.com. 佳工机电网·嘉工科技