通信、计算机等电子设备的使用日益增多。由于电子设备使用的交流电多由室外架空线路引进室内,与通信设备相连的通信线路、天线馈线等也多由室外引进,因其暴露在室外的线路长,遭受雷击的概率就大大增多;再加上现代通信设备中采用的集成电路的电压越来越低,印刷电路板的线间距离越来越小,使得设备抗雷击的能力越来越弱。因此,通信设备常常出现被雷电击坏的情况。下面就如何防止室内通信设备免受雷电侵害。
通信设备比一般电气设备更易遭雷击损坏。一般电气设备都具有一定的耐雷水平,如果电源进线的暂态过电压不超过6kV,这些设备都可以承受;如果过电压超过6kV,只需在电源进线上安装防雷器就可将过电压抑制在安全值内,从而保证设备的安全。防雷器保护设备并联接于带电导线与地之间,防雷器可以能释放雷电或兼能释放电力系统操作过电压能量,保护电工设备免受瞬时过电压危害,又能截断续流,不致引起系统接地短路
在高压变压器后端到楼宇总配电盘的电缆芯线两端对地加装防雷器,作为一级保护;在楼宇总配电盘至楼层配电箱间电缆内芯线两端对地加装防雷器,作为二级保护;在所有重要设备 以及UPS的前端对地加装防雷器,作为三级保护。为确保遭受雷击时高电压首先经过一级电 源防雷器,然后再经过二级电源防雷器,一级电源防雷器和二级电源防雷器之间的距离要大 于10~15m,如果两者间距不够,可采用带线圈的防雷箱,这样可以避免二级电源防雷器首 先遭受雷击而损坏。
所有进入楼宇的通信电缆两端(光纤除外,但光缆金属加强芯应接地)接入设备前串接信号 防雷器;架空线入室前埋地,埋地长度≥15m;金属铠装电缆直接埋地,非金属铠装 电缆穿金属管道埋地,金属管道外壁与接地网相连,铠装电缆入室后,金属外皮与接地网相 连。馈线在塔顶与天线连接处接地,进机房前与地网就近接地,进入机房后,与设备连接处 接地,馈线与设备接口处加装防雷器。天线铁塔和机房之间装设支撑电缆的金属过桥或悬挂 电缆的钢绞线时,过桥和钢绞线在电气上与铁塔连通,在电缆进入机房外侧时,将过桥和钢 绞线、电缆外护层连在一起,并通过最短路径与接地网相连。当设备间有跨防雷区信号连接 时,应在两端加装信号防雷器;处在中雷区以上的机房内部控制系统的信号线,虽未跨防雷 区连接,但线的长度大于50m,小于100m,则应在其一侧的终端设备采用防雷器;若长度大于 100m,其两侧的终端设备输入口均应具有防雷器保护。
电源部分防护:雷电侵害主要是通过线路侵入。高压部分电力局有专用高压防雷器装置,电力传输线把对地的电力限制到小于6000伏(IEEEEC62.41),而线对线则无法控制。所以,对380V低压线路应进行过电压保护,按国家规范应发三部分:建议在高压变压器后端到楼宇总配电盘间的电缆内芯线两端应对地加装防雷器,作一级保护;在楼宇总配电盘至楼层配电箱间电缆内芯线两端应对地加装防雷器,作二级保护;在所有重要的、精密的设备以及UPS的前端应对地加装防雷器,作为三级保护。目的是用分流(限幅)技术即采用高吸收能量的分流设备(防雷器)将雷电过电压(脉冲)能量分流泄入大地,达到保护目的。所以,分流(限幅)技术中采用防护器的品质、性能的好坏是直接关系网络防护的关键,因此,选择合格优良的防雷器至关重要。
信号部分保护:对于信息系统,应分为粗保护和精细保护。粗保护量级根据所属保护区的级别确定,精细保护要根据电子设备的敏感度来进行确定。其主要考虑的如:卫星接收系统、电话系统、网络专线系统、监控系统等。建议在所有信息系统进入楼宇的电缆内芯线端,应对地加装防雷器,电缆中的空线对应接地,并做好屏蔽接地,其中应注意系统设备的在线电压、传输速率、按口类型等,以确保系统正常的工作。