佳工机电网 在线工博会 我的佳工网 手机版 English
关键字  
  选择展区 >>
  论坛首页 > 物流设备论坛 > 车间设备论坛 > 浏览贴子 新闻 会展 帮助 | 免费注册 会员登录  
主题:瞬变脉冲群(EFT)抗干扰实例 发布新帖 回复该帖
本贴共有1个回贴,阅读1426次
58.211.35.*
[出售]瞬变脉冲群(EFT)抗干扰实例
EFT基本安装测试流程如下:
(1) 实际中可能不存在参考接地板。如果被干扰设备在机架当中或者接近金属物,那么机架或金属物就是EFT发生器的参考地。否则,就需要安装临时参考地,例如将一层铝箔安装在发生器下(见图6-11)。由于EFT会在电缆上感应出噪声,这样会错误地形成共模回路,所以不要将人工接地板与被测设备的机壳相连。
同时我们应当注意的是:模拟系统安装并接地于自动传送带的金属架上,将被测电缆稍稍从电缆槽中取出并包裹在铝箔中,作为EFT干扰信号注入的电极;另外,高压电缆要短,不能超过lm(新的IEC标准要求不要超过0.5m),该测试过程类似于实验室测试。
(2) 一般情况下,我们不是在某种诊断条件下对某一正在开发的系统原型进行测试,而是对一个实际上已经运行的设备进行测试。因此对于用户已经发现的问题应予以重视,要保证强迫损坏检测技术不会造成严重的材料损害,甚至人身伤害,对于可能产生这种危险的环境要临时加以控制。
(3) 如果被测设备电源线与EFT发生器交流输出端子不配套,将铝箔包层当作信号电缆那样来使用。如果无法接触某根电缆或者不能够从电缆槽中取出足够长的一段电缆,那么至少可以将EFT信号耦合到金属电缆槽上。
从较低的电压开始,检查所有的电缆。被测设备能够达到的“运行”(无故障)电压,根据不同要求至少应该达到IEC61000-4-4推荐的向对应的安全等级,如下表(6.2)所示:
表6.2 安全等级
开路输出试验电压和脉冲重复率
等级 在电源端口和PE上 在I/O(输入/输出)信号,数据和控制端口
电压峰值(kV) 重复率(kHz) 电压峰值(kV) 重复率(kHz)
1 0.5 5和100,注2 0.25 5和100,注2
2 1 5和100,注2 0.5 5和100,注2
3 2 5和100,注2 1 5和100,注2
4 4 5和100,注2 2 5和100,注2
X ,注1 特定 特定 特定 特定
注1:X是一个开放等级,对特定设备有特殊规定。
注2:习惯上是使用5kHz,然而100kHz更接近于实际。产品技术委员会可针对特殊产品或产品类型来确定其频率。
在做该项测试的时候,应注意:
(1) 由于静电放电会放出高电压,可能对于承受能力未知的设备及工作人员造成伤害。
(2) 这不应是一个破坏性检查测试:不要直接向与敏感性电子器件相连的部分放电,如连接器管脚、薄膜开关、LED等。
(3) 由于ESD引起的强辐射,要保证在附近3 m范围内没有其他敏感设备。

8/19/2010 2:29:00 PM  [楼主]  回复

首页  上一页  下一页  尾页    页次:1/0页, 共0条回复,10条/页    转到: 发布新帖 回复该帖

网站简介 | 企业会员服务 | 广告服务 | 服务条款 | English | Showsbee | 会员登录  
© 1999-2024 newmaker.com. 佳工机电网·嘉工科技