一、激光器选用冷水机方法
方法一:根据激光器的光电转换率计算
计算公式:Q=P(1-n)
Q:激光器发热量(W)
例:
1200W激光器的输入功率为20000W,光电转换率为25%
P:激光器输入功率(W)
Q
=20000(1-25%)
n:激光器光电转换率(%) =20000x0.75
=15000W
=12900Kcal/h (1W=0.86Kcal/h)
方法二:根据“进水”和“回水”温度差计算
计算公式:Q=CpXPXqvXAT
Q:发热量(W)
Cp:冷却介质的定压比热(J/Kg℃)
......水:4186.8J/Kg℃
p:冷却介质的比重(Kg/m3)
......水1000Kg/m3
qv:冷却介质循环流量(m3/h)
AT:冷却介质进出温度差(℃)..T2-T1
例:水流量为8m3/h(100L/min),温度差3℃时,发热量为:
Q=4186.8x1000x8x3/3600=27912W)
=24000Kcal/h (1W=0.86Kcal/h)
方法三:根据水温上升率计算,寻找水温上升的最大变化率
计算公式:Q=CpXPXqvXAT
Q:发热量(W)
Cp:冷却介质的定压比热(J/Kg℃)
......水:4186.8J/Kg℃
p:冷却介质的比重(Kg/m3)
......水1000Kg/m3
qv:冷却介质循环流量(m3/h)
AT:冷却介质进出温度差(℃)..T2-T1
例:水流量为8m3/h(100L/min),温度差3℃时,发热量为:
Q=4186.8x1000x8x3/3600=27912W)
=24000Kcal/h (1W=0.86Kcal/h)
、
|