222.143.133.*
请教一个和风机流量有关的问题?
请教一个和风机有关的问题?

有一台袋式除尘器用的引风风机,铭牌上标注流量范围是3万多-6万多m3/h,但是使用环境监测仪器在测试烟道烟气流量时,多次都显示是1万3左右m3/h,我对这个风机不懂,请你们专业人士帮我解答下,为什么实际监测出来的流量会和风机流量差这么多,我们的监测仪器不应该有什么问题,是刚经过技术监督部门效验过的
会不会出现这种情况,为什么,万分感谢!

6/24/2009 9:05:00 AM  [楼主]  回复

y1hc 工作参数不一样
该问题可由以下调查:
1、风机是有工作曲线和工作点的,他对应两个主要参数:流量、压力;而你只给了一个;那么请注意查看风机铭牌参数上的全压;测量流量的时候实际测量下全压;看是否比较接近,否则完全有可能出现你说的现象;
2、你的仪表正确,不代表测量结果就正确;流量测量还需要管道的测点位置是否合理;是否前后直段足够长?